VAXXi Posted July 14, 2005 Share Posted July 14, 2005 Se da urmatoarea problema: avem un adaptor la 12V, care atunci cand e bagat in priza face arc electric (in termeni populari, "flama"). Adaptorul are 2 posibilitati de bagare in priza: fara impamantare (cu cei 2 craci traditionali) sau cu un "adaptor la adaptor", adica un cablu de prelungire, care are si impamantare. Indiferent in ce tip de priza il folosesc, cu impamantare sau fara, cu prelungire sau fara, dracia face "flama". E singurul adaptor care face asa, altele nu se manifesta asa. Solutia momentan utilizata a fost sa bag intai adaptorul intr-un triplu-stecher, dupa care sa bag triplu-stecherul in priza de perete, si asa nu mai face. Care e problema ? e defect de fabricatie sau altceva ? sau ... "asa face toate" (eventual) ? Link to comment
claz Posted July 14, 2005 Share Posted July 14, 2005 Arcul electric mare, adica "flama", este rezultatul unui consum propriu mare. De cele mai multe ori este dat de calitatea scazuta a transformatoarelor, provenienta china in principiu, cu tole groase, putine si cu intrefier mare. E bine sa nu ai nici un consumator la iesirea adaptorului, pentru protectia consumatorului. Daca doresti sa te documentezi, cauta dupa "curentul de mers in gol". Ca upgrade la solutia cu prelungitorul: foloseste un triplu cu intrerupator; astfel, viteza de contact este mai mare, si nu mai are cand sa faca flama Link to comment